工控编程吧
标题:
变频器的开关电源的供电位置点获取技巧总结
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2018-12-28 14:32
标题:
变频器的开关电源的供电位置点获取技巧总结
1
开关电源的供电位置点获取技巧
在维修中常需将控制线路板 , 进行单独上电检修 。 无论是检测 CPU 主板还是检修电源 / 驱动板 ,
都需要先使开关电源工作起来,为各部分电路的检测提供条件。所以须知晓开关电源电路的电源
取自哪里,进而用外置维修电源来取代之。
开关电源的电源供给一般有以下几种来处:
1 、 直接取自变频器主电路的直流回路的两端 , 即储能电容的两端 , 在变频器电路中 , 厂家往
往标注为 P ( 或 P1 , 供电 + 端 ) 、 N 端 ( 供电 - 端 ) , P 、 N 之间直流电压约为 530V 左右 ; 大部分变频
器开关电源的供电,皆取自此处。如台达、东元、台安、康沃、富士等变频器一些机型的开关电
源,都是取自直流回路 530V 直流电压的;
2 、直流回路的储能电容,由于耐压的关系,用两只串联接于直流回路上,两只电容对 530 V
形成分压点 , 分压点电压为 265V 左右 。 有的变频器开关电源的供电是取自 a 点 , 供电电压降低了
一倍。如英威腾 INVT-P9 系列小功率变频器的开关电源,取自直流回路的 265V 分压;
3 、 开关电源的供电 , 不接自直流回路 , 而另用 380V/220V 变压器 , 从变频器电源输入端子 R 、
S 、 T 的任二相上取得 , 再经整流滤波后 , 送至开关电源 。 如富士 、 安川 、 东元变频器的一些机型 。
图 1 开关电源电路的三种检修供电方式
由图 1 中的三种变频器开关电源电路的的供电方式 , 可以自己动手制作一个简易的维修电源 ,
放置于检修工作台的一个位置上,这个维修电源可用于对变频器进行拆机的上电检查、维修完毕
装机后上电检查、对 CPU 主板和电源 / 驱动板的脱机检修等。2
图 2 开关电源电路的两种维修电源
上图中(一) AC 端子电源的作用:
1 、用户送修变频器,测量主接线端子无短路故障后,可从变频器的 R 、 T 电源输入端子接入
上图(一)
的 AC 端子 电源,为变频器上电,进行初步检查,如操作显示面板无显示,控制端子无电压等 , 即
可判断故障出在开关电源电路;操作面板有显示,可通过调看故障记录(一些变频器无此功能 ) ,
启 、 停变频器 , 观察运行和报警 ( 故障代码 ) 情况 , 进一步判断故障所在 , 为拆机检测提供依据 。
须注意的是:
a 、如图 3 、 1 中的(三)电路,应将 AC 端子电压接入该变频器的 S 、 T 电源输入端子,否则
机器内部开关电源因得不到工作电源,整机不能工作。测量 T 、 S 端子间只有几十欧姆电阻值 , 须
细致检查和观察一下,不一定是整流模块短路故障,有可能是该电源端子接入了内部变压器的初
级绕组啊。
b 、 部分变频器内部有三相电源输入检测电路,接入单相电源,上电会跳 “ 输入缺相 ” 故障 ,
须找出线路板中的相关电路,将此一报警信号切断或屏蔽掉(见第六章故障电路维修 ) 。
c 、大功率变频器,如 55kW 以上机型,因直流回路的储能电容器容量大,电容器的瞬态充电
电流过大 , 使维修电源中的空气断路器跳闸 , 此时可在 AC 端子上串联大功率电阻 ( 如 100 Ω 400W )
进行限流充电。
d 、维修部有三相动力电源,可直接用三相电源,上电检修。
2 、 变频器维修完毕 , 整机装配后 , 可送入上图 ( 一 ) 中的 AC 端子 电源 , 将负载端接入 2.2k W
三相电机,上电试验。虽然变压器 TK1 有较强的过载能力,但也要及时调整变频器的频率,使输
出电流值较大时(如 4A )的时间要短一些,限制在 10 秒以内,以保障变压器的运行安全。
维修部有三相动力电源,此一试机步骤则不必用维修电源。
上图(一)中 DC 端子 的作用:
接入 DC 端子 电源,是将原变频器内三相整流电路、直流回路全部脱开,而用此电源代替之 。3
从一定意义上讲 , DC 端子 电源也是一种安全检修电源 , 一是变压器本身供电隔离作用 , 要检修中
万一触及强电部分,因无对地回路,不会造成对人体触电的危害(若同时接触两个电源端子,照
常电人 ! ) 。 二是该电源为小容量电源 , 又串入 2A 保险 , 机器电路即使有短路故障存在 , 但因电源
容量所限和保险的作用,不致于损坏整流和逆变模块。
1 、 单独维修电源 / 驱动板和 CPU 主板时 , 可将 DC 端子 直接接入开关电源的供电端子上 , 为开
关电源提供工作电源,对 CPU 主板电路和驱动电路进行检查;
2 、 整机试机时 , 可用此电源代替原直流回路 , 给逆变输出电路供电 , 对逆变电路进行试验与
检查;
须注意的是:
1 、 中 、 大功率变频器 , 储能电容的容量较大 , 一般单独组装于框架式容器箱内 。 在检修过程
中,一定要将其撤去(当逆变电路、驱动电路及开关电源有异常时,储能电容上的储存电能,足
以在瞬间内烧毁昂贵的逆变模块 ! ) ,用 DC 端子电源可直接为逆变电路供电和开关电源电路供电 。
严禁将原大容量储能电容并接于逆变供电电源上!待各部分电路检修完毕,进行整机装配时,再
装入储能电容。
7.5kW 以下小功率变频器,储能电容往往焊装于线路板上,如方便拆下,拆下最好。如不能
拆下 , 需从 P 端切断对逆变电路的供电 , 串入 1A 或 2A 保险管后 , 再接入 P 端的供电 。 DC 端子 电
源可直接并接于 7.5KW 以下小功率变频器的直流回路。
上图(二)中的 AC 端子电源,可对 220V 交流供电的变频器,进行拆机前和装机后的上电检
修 ; DC 端子电源可对该供电级别的变频器进行 CPU 主板 、 电源 / 驱动板的上电检修 ; 可做为图 3- 1
第二种电路开关电源的供电,便于对线路板进行上电检修。
如果想把维修电源做得再方便一点,可以加上输出电压、输出电流指示,即添加电压、电流
指示表,用起来,因为有了电压和电流的指示,就更加心中有数了。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)