可以通过用户自定义指示灯,
23 版 CPU 的 LED 指示灯(SF/DIAG)能够显示两种颜色(红/黄) 。红色指示
SF(系统故障) ,黄色DIAG指示灯可以由用户自定义。
自定义LED 指示灯可以由以下方法控制:
1)在系统块的“配置LED”选项卡中设置
2)在用户程序中使用 DIAG_LED指令点亮
上述条件之间是或的关系。如果同时出现 SF 和DIAG 两种指示,红色和黄色灯
会交替闪烁。
36:在任何时候我都可以使用全部的程序存储区吗?
23 版 CPU 的新功能(运行时编程)需要占用一部分程序存储空间。如果要利
用全部的程序存储区,对于特定的一些CPU 型号,需要禁止“运行模式编程”功能。
37:如果我忘了密码,如何访问一个带密码的 CPU?
即便CPU 有密码保护,你也可以不受限制地使用以下功能: 1)读写用户数据
2)启动,停止 CPU
3)读取和设置实时时钟
如果不知道密码,用户不能读取或修改一个带三级密码保护的 CPU中的程序。
38:如何清除设置的密码?
如果你不知道 CPU 的密码,你必须清除 CPU 内存,才能重新下装程序。执行
清除 CPU 指令并不会改变 CPU 原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插
程序存储卡,其内容也不会改变。清除密码后,CPU中原有的程序将不存在。
要清除密码,可按如下3 中方法操作:
1)在Micro/WIN中选择菜单“PLC > Clear” 选择所有三种块并按"OK"确认。
2)另外一种方法是通过程序“wipeout.exe”来恢复 CPU 的缺省设置。这个程序
可在STEP7-Micro/WIN 安装光盘中找到;
3)另外,还可以在 CPU上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此
程序会自动装入 CPU并且覆盖原有的带密码的程序。然后 CPU可以自由访问。
39:POU加密后我还能正常使用吗?
POU即程序组织单元,包括S7-200 项目文件中的主程序(OB1) 、子程序和中
断服务程序。
POU 可以单独加密,加密后的 POU 会显示一个锁的标记,不能打开查看程序
内容。程序下载到 CPU 中,再上载后也保持加密状态。
西门子公司随编程软件Micro/WIN提供的库指令、指令向导生成的子程序、中
断程序都加了密。加密并不妨碍使用它们。
40:我能对整个工程项目文件进行加密吗?
105: PID自整定面板显示如下信息: “ The Auto Tune algorithm was aborted due to
a zero-crossing watchdog timeout.” 即自整定计算因为等待反馈穿越给定值的看门狗
超时而失败如何办?
回答: 确定在启动 PID 自整定前,过程变量和输出值已经稳定。并检查
Watchdog Time的值,将其适当增大。