End point | :可以通过点击选择按钮选择伙伴 CPU :PLC_2 |
Connection type | :选择通信协议为 TCP(也可以选择 ISO on TCP 或UDP协议) |
Connection ID | :连接的地址 ID 号,这个 ID 号在后面的编程里会用到 |
Connection data | :创建连接时,生成的Con_DB块。见图2所示 |
Active connection setup | :选择本地 PLC_1作为主动连接 |
Address details | :定义通信伙伴方的端口号为:2000;如果选用的是 ISO on TCP 协议,则需要设定的TSAP 地址(ASCII 形式),本地 PLC_1可以设置成“PLC1”,伙伴方 PLC_2 可以设置成“PLC2”。 |
REQ | := M0.3 | // 使用 2Hz 的时钟脉冲,上升沿激活发送任务 |
ID | : = 1 | //创建连接ID |
LEN | := 100 | //发送数据长度 |
DATA | := P#DB3.DBX0.0 BYTE 100 | // 发送数据区的数据,使用指针寻址时,DB块要选用绝对寻址 |
DONE | := M300.0 | //任务执行完成并且没有错误,该位置 1 |
BUSY | := M300.1 | // 该位为 1,代表任务未完成,不能激活新任务 |
ERROR | := M300.2 | //通信过程中有错误发生,该位置 1 |
STATUS | := MW302 | //有错误发生时,会显示错位信息号 |
EN_R | := TRUE | // 准备好接收数据 |
ID | := 1 | // 连接号,使用的是 TCON 的连接参数中 ID号 |
LEN | := 100 | // 接收数据长度为 100 个字节 |
DATA | := P#DB4.DBX0.0 BYTE 100 | // 接收数据区的地址 |
NDR | := M310.0 | // 该位为 1,接收任务成功完成 |
BUSY | := M310.1 | // 该位为 1,代表任务未完成,不能激活新任务 |
ERROR | := M310.2 | // 通信过程中有错误发生,该位置 1 |
STATUS | := MW312 | // 有错误发生时,会显示错误信息号 |
RCVD_LEN | := MW314 | // 实际接收数据的字节数 |