工控编程吧

标题: S7-1200与S7-300 CP卡S7通讯(300做客户端) [打印本页]

作者: baikhgmv    时间: 2017-7-17 22:06
标题: S7-1200与S7-300 CP卡S7通讯(300做客户端)
S7 通信:S7300做客户端_S71200做服务器端
使用 STEP7 V11,S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端。S7-1200 仅支持 S7 单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而服务器端只准备好通信的数据就行。
所以在编程组态和建立连接方面,S7-1200CPU 如何做为服务器端,将不用做任何编程工作,只需在 S7-300CPU 一侧建立单边连接,使用单边编程方式PUT,GET指令进行通信。

注意:如果在S7-1200一侧使用 DB 块作为通信数据区,必须将DB 块定义成绝对寻址,否则会造成通信失败。
所需要条件:
① S7-1200 /S7-300 CP343-1设备
② STEP7 V11

所完成的通信任务:

① S7-1200 CPU 将本地DB3中的数据写到S7-300 CPU中DB4中。
② S7-300 CPU 通过CP卡将本地DB3中的数据写到S7-1200 CPU中DB4中。
在S7-300 CPU一侧配置编程
1.        使用 STEP7 V11软件新建一个项目并完成硬件配置

在项目树 “Project tree”>“Devices & Networks” >“Networks view” 视图下,创建两个设备的连接。用鼠标点中 PLC_2 上 CP343-1的PROFINET通信口的绿色小方框,然后拖拽出一条线,到另外一个PLC_1 上的PROFINET通信口上,松开鼠标,连接就建立起来了,

2.        网络组态

打开 “Network View” 配置网络,选中 CPU,然后右键选择添加新的连接, 在连接列表里建立新的连接并选择连接对象和通信协议,如图1. 所示。注意:不要直接使用软件拖拽功能创建S7通讯,如果这样做了,在S7-300侧将不会出现One-Way选项,不能实现数据通讯。