工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07414 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-4-2 21:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07414 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07414 原因处理方法

F07414 (N, A)驱动:编码器序列号改变
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 编码器 (OFF2, 无)
应答: 立即
原因: 同步电机的编码器序列号发生改变。只有在带序列号的编码器(比如 EnDat编码器)、内装式电机(比如 p0300 =
401)或者第三方电机(p0300 = 2)上,才检测更改。
原因 1:
-编码器更换。
原因 2:
-第三方电机,内装式电机或者线性电机的全新调试。
原因 3:
-带经过调校的内置编码器的电机被更换。
原因 4:
-固件升级,该版本会进行编码器序列号测试。
注释:
采用位置控制时,开始调校(p2507 = 2)时会传送序列号。
编码器调校结束后(p2507 = 3),会检查序列号是否修改,必要时复位调校(p2507 = 1)。
可以进行以下设置来取消针对序列号的监控:
- 设置相应编码器数据组的以下序列号: p0441= FF, p0442 = 0, p0443 = 0, p0444 = 0, p0445 = 0。
- 将 F07414 设为信息类型 N(p2118,p2119)。
处理: 对于原因 1, 2:
倾助磁极位置检测来执行自动调校。应答故障。使用 p1990 = 1 进行磁极位置检测。之后检查磁极位置检测是否正确
执行。
伺服:
如果在 p1980 中选择了一个磁极位置检测方法,并且 p0301 不包含出厂时编码器便完成调校的电机类型,则自动激
活 p1990。
或者
通过参数 p0431 执行调校。此时,新的序列号自动被采用。
或者
执行编码器的机械调校。使用 p0440 = 1 接收新的序列号。
对于原因 3, 4:
使用 p0440 = 1 接收新的序列号。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4