西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07419原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-4-2 18:00
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07419原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07419原因处理方法
F07419驱动:电流设定值滤波器自适应错误
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF1 (OFF2, OFF3)
应答: 立即
原因: 配置或运行“电流设定值滤波器自适应”时出现错误。
故障值(r0949, 二进制):
位 0:还没有指定滤波器(p5281)。
位 1:指定的滤波器属于未激活功能模块“扩展电流设定值滤波器”(r0108.21)。
位 2:指定的滤波器的型号或特性和自适用功能不符。
位 3:指定的滤波器未激活(p1656,p5200)。
位 4...15:出现内部错误。
位 16...31:驱动数据组编号错误。
参见: p5280 (电流设定值滤波器自适应配置), p5281 (需要激活自适应的电流设定值滤波器)
处理: 关闭了自适应功能后(p5280 = 0、-1),随时都可以排除故障。
如果需要自适应保持激活,则根据故障值采取相应解决办法。
位 0:
指定滤波器(p5281)。
位 1:
激活功能模块“扩展电流设定值滤波器”(r0108.21)。
位 2:
设置滤波器类型“通用二阶滤波器”且设置带阻特性。
位 3:
激活滤波器(p1656,p5200)。
位4 ... 15:
-重新为所有组件上电(断电/上电)。
-将固件升级到新版本。
参见: p5280 (电流设定值滤波器自适应配置), p5281 (需要激活自适应的电流设定值滤波器)
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。