工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07420原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-4-2 17:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07420原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07420原因处理方法

F07420驱动:电流设定值滤波器 固有频率>香农频率
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, R_INF
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无 (OFF1, OFF2)
应答: 立即 (上电)
原因: 某一滤波器固有频率大于香农频率。
香农频率按照以下公式计算:0.5 / p0115[0]
故障值(r0949, 十六进制):
位 3:滤波器 4 (p1673, p1675)
位 16:滤波器 5(p5202, p5204)
位 18:滤波器 7(p5212, p5214)
处理: -降低对应电流设定值滤波器的分子或分母固有频率。
- 缩短稳流器采样时间(p0115[0])。
-断开相关滤波器(p1656)。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。