工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07493原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-31 09:00
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07493原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07493原因处理方法
F07493位置环:位置实际值的值范围溢出
信息值: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, VECTOR, VECTOR_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF1 (OFF2, OFF3)
应答: 立即
原因: 已经超出描述位置实际值的值范围(-2147483648 ... 2147483647)。
由于溢出,状态“回参考点”或者“调校绝对测量系统”复位。
故障值(r0949,十进制):
1: 位置实际值(r2521)超出值域。
2: 编码器位置实际值 Gn_XIST2 (r0483) 或负载变速箱后的绝对值超出值域(r2723)。
3: 将绝对位置(r0483 或 r2723)从增量换算为长度单位 LU 的系数和最大编码器值相乘得出的值大于位置实际值说
明的值域
注释:
线性编码器必须遵循以下条件:
- p0407 * p2503 / (2^p0418*10^7) < 1
- p0407 * p2503 / (2^p0419*10^7) < 1
处理: 如有可能,减少运行范围或位置分辨率(p2506)。
提高绝对位置实际值的精分辨率(p0419)。
故障值 = 3:
如果允许的最大绝对位置值 (LU) 大于 4294967296,则可能由于溢出运行而不能进行校准。
使用下面的公式计算旋转编码器允许的最大绝对位置 (LU):
1. 不带位置跟踪的电机编码器
p2506 * p0433 * p2505 / (p0432 * p2504)
p2506 * p0433 * p2505 * p0421 / (p0432 * p2504),适用于多圈编码器
2. 带位置跟踪的电机编码器,用于测量变速箱:
p2506 * p0412 * p2505 / p2504
3. 带位置跟踪的电机编码器,用于负载变速箱:
p2506 * p2721 * p0433 / p0432
4. 带位置跟踪的电机编码器,用于负载变速箱和测量变速箱
p2506 * p2721
5. 不带位置跟踪的直接编码器
p2506 * p0433 / p0432
p2506 * p0433 * p0421 / p0432 适用于多圈编码器
6. 带位置跟踪的直接编码器,用于测量变速箱
p2506 * p0412
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)