A07498 (F)位置环:无法进行测量头分析
信息值: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, VECTOR, VECTOR_AC
组件: 无.  传播:.  LOCAL
反应: 无
应答: 无
原因: 测量头分析时出现故障。
报警值(r2124,十进制):
6:
没有设置测量头的输入端子。
4098:
初始化测量头时出现错误。
4100:
测量脉冲频率过高。
> 50000:
测量时钟周期不是位置控制器时钟周期的整数倍。
处理: 禁用测量头分析 (BI: p2509 = 0 信号)。
报警值= 6 时:
设置测量头的输入端子(p0488, p0489 或 p2517, p2518)。
报警值= 4098 时:
检查控制单元的硬件。
报警值= 4100 时:
降低测量头脉冲的频率。
报警值 > 50000 时:
将测量周期设置为位置环周期的整数倍。
当前有效的测量周期可以由报警值计算得出:
T测量[125微秒] = 报警值 - 50000。
带 PROFIBUS 时,测量周期等于 PROFIBUS 周期(r2064[1])。
没有 PROFIBUS 时,测量周期为内部、不受影响的周期。
在…时的反应 F:OFF1
在…时应答 F:立即

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。