工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07520原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-30 09:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07520原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07520原因处理方法

A07520驱动:无法执行电机切换
信息值: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: HLA, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 不能执行电机切换。
报警值(r2124,十进制):
1:
当前有效电机的接触器无法打开,因为在同步电机上转速 (r0063) 大于弱磁的开始转速(p0348) 。只要 r0063 >
p0348,那么电机电流即使在脉冲删除时也不会减小。
2:
反馈“接触已打开”未在 1s 内检测出。
3:
反馈“接触器已闭合”未在 1s 内检测出。
处理: 报警值= 1 时:
设置转速小于弱磁开始转速(r0063 < p0348)。
报警值= 2,3:
检查相关接触器的反馈信号。

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。