工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07569 原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-29 13:00
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07569 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07569 原因处理方法
A07569 (F)编码器识别生效
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, ENC, HLA, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TM41, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 在 p0400 = 10100 的编码器识别(等待)中仍无法识别出编码器。
原因可能为编码器错误或者不存在,编码器模块上未插入或者插入了错误的编码器电缆,或没有连接 DRIVE-CLiQ 组
件。
注释:
编码器检测的前提是:编码器的支持并且
- 编码器带EnDat接口。
- 编码器带SSI接口。
- 电机带DRIVE-CLiQ。
处理: - 检查编码器/编码器电缆,必要时进行连接。
- 检查 DRIVE-CLiQ 的连接,必要时建立连接。
- 使用 SSI 编码器时,执行所需的操作(参见功能手册)。
- 在编码器无法被检测的情况下(比如不带 EnDat 接口的编码器),可在 p0400 中输入其对应的编码器类型。
在…时的反应 F:Infeed: 无 (OFF1, OFF2)
Servo: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
Vector: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
Hla: 无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4