工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07580 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-29 09:02
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07580 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07580 原因处理方法

A07580 (F, N)驱动:编码器模块的组件号错误
信息值: 编码器数据组: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, ENC, HLA, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TM41, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无.  传播:.  GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 没有发现有编码器模块具有 p0141 给出的组件号。
报警值(r2124,十进制):
相关编码器数据组(p0141 下标)。
处理: 修改参数 p0141。
在…时的反应 F:Infeed: OFF1 (OFF2, 无)
Servo: OFF1 (IASC/DCBRK, OFF2, OFF3, STOP2, 无)
Vector: OFF1 (IASC/DCBRK, OFF2, OFF3, STOP2, 无)
Hla: OFF1 (OFF2, OFF3, STOP2, 无)
在…时应答 F:立即 (上电)
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4