西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07593 原因处理方法

A07593 (F, N)编码器 1:超出位置实际值的值域
信息值: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, VECTOR, VECTOR_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 已经超出描述位置实际值的值范围(-2147483648 ... 2147483647)。
由于溢出,状态“已回参考点”或者“绝对值编码器经过调校”复位。
报警值(r2124,十进制):
1: 位置实际值(r2521)超出值域。
2: 编码器位置实际值 Gn_XIST2 (r0483) 或负载变速箱后的绝对值超出值域(r2723)。
3: 将绝对位置(r0483,r2723)从增量换算为长度单位 LU 的系数和最大编码器值相乘得出的值大于位置实际值说明
的值域。
处理: 如有可能,减少运行范围或位置分辨率。
报警值= 3 时:
降低位置分辨率和换算系数:
- 降低旋转编码器每次负载旋转的长度单位 (LU) (p2506)。
- 提高绝对位置实际值的精辨率(p0419)。
在…时的反应 F:OFF1 (OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。