工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07907原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-26 22:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07907原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07907原因处理方法

F07907内部电枢短路:在删除脉冲以后,电机端子电位不再隔离
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 立即
原因: 已经激活功能“内部电压保护” (p1231 = 3) 。
需注意以下几点:
- 具有有效的内部电压保护时,所有电机端子在脉冲取消后是直流母线电位的一半(没有内部电压保护时电机端子的
电位是隔离的)!
- 仅允许使用带有短路保护的电机(p0320 < p0323)。
- 电机模块必须能够持续承受 1.8 倍的电机短路电流(r0331)(r0289)。
- 故障反应不会中断内部电压保护。在有效内部电压保护期间的过电流会导致电机模块和/或电机的损坏。
-如果电机模块不支持自动内部电压保护(r0192.10 = 0), 为了保证电源故障时的功能安全,组件必须使用外部 24
V 电源(USV)。
-如果电机模块支持自动内部电压保护 (r0192.10 = 1), 为了保证电源故障时的功能安全,组件必须通过控制整流单
元使用 24 V 电源。
- 如果内部电压保护有效,则不能长时间由未知设备驱动电机。(例如:由拉伸负载或者另一个连接的电机)。
处理: 无需采取任何措施。
该信息仅用于提示用户。

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4