A07910 (N)驱动:电机超温
信息值: %1
信息类别: 电机过载 (8)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: KTY84/PT1000 或者无传感器:
测得的电机温度或者电机温度模型 2 的温度超出了报警阈值(p0604,p0616)。执行 p0610 中设置的反应。
PTC 或者双金属常闭触点:
超过了 1650 欧姆的触发阈值或者常闭触点打开。
报警值(r2124,十进制):
- p0601 中没有选择 SME:
11:输出电流没有减弱。
12:输出电流减弱有效。
- 在 p0601 中选择了 SME 或 TM120 (p0601 = 10, 11):
引起信息的温度通道的编号。
参见: p0604 (电机温度模型 2:传感器报警阈值), p0610 (电机过热反应)
处理: - 检查电机负载。
- 检查电机的环境温度和通风情况。
- 检查 PTC 或者双金属常闭触点。
- 检查监控限值(p0604,p0605)。
- 检查电机温度模型的激活/参数(p0612、p0626 及后续参数)。
参见: p0612, p0617, p0618, p0619, p0625, p0626, p0627, p0628
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)