西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07970原因处理方法

F07970驱动:编码器自动调校出错
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (无)
应答: 立即
原因: 在编码器自动调校时出现错误。
故障值(r0949,十进制):
1:电流环受限制。
2:电机轴堵转。
4:编码器转速信号不合理。
5: 取消选择 V/f (p1300)或关闭编码器调校(p1990)。
10:级别 1:测量电流和零序电流之间的比例过小。
11:级别 2:测量电流和零序电流之间的比例过小。
12:级别 1:超出最大电流。
13:级别 2:超出最大电流。
14:用于确定 +d 轴的电流差值过小。
15:二次谐波过小。
16:对于该测量方式变频器过小。
17:通过脉冲禁止中断。
处理: 故障值=1 时:
检查电机连接是否正确。
检查电机数据是否正确输入。
更换相关功率单元。
故障值=2 时:
打开电机抱闸装置(p1215 = 2),空载接通电机。
故障值=4 时:
检查转速实际值反向是否正确(p0410.0)。
检查电机连接是否正确。
检查编码器线数(p0408)和传动比(p0432,p0433)是否正确。
检查电机极对数是否正确(p0314)。
故障值=5 时:
取消选择 V/f (p1300)或关闭编码器调校(p1990)。
故障值=10 时:
增大 p0325 的值。
检查电机连接是否正确。
更换相关功率单元。
故障值=11 时:
增大 p0329 的值。
检查电机连接是否正确。
更换相关功率单元。
故障值=12 时:
减小 p0325 的值。
检查电机数据是否正确输入。
故障值=13 时:
减小 p0329 的值。
检查电机数据是否正确输入。
故障值=14 时:
增大 p0329 的值。
故障值=15 时:
增大 p0325 的值。
故障值=16 时:
禁用运行(p1982)。
故障值=17 时:
重复运行。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。