西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07984原因处理方法
F07984驱动:转速环优化,转动惯量异常
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF1 (OFF2, 无)
应答: 立即
原因: 检测转动惯量时出现异常。
故障值(r0949,十进制):
1:未达到稳定的转速运行点。
2:由于最小值限制生效,因此无法达到转速设定值。
3. 由于抑制带已经生效,因此无法达到转速设定值。
4. 由于最大值限制生效,因此无法达到转速设定值。
5:因为最小限制有效,所以无法将转速提高 10%。
6:因为抑制带有效,所以无法将转速提高 10%。
7: 因为最大限制有效,所以无法将转速提高 10%。
8:在转速设定值跳跃之后,转矩差值太小,以至于不能可靠地检测转动惯量。
9:用于可靠检测转动惯量的数据太少。
10:在设定值跳跃之后,转速改变很少或者变为错误方向。
11:检测的转动惯量是不合理的。 测出的转动惯量小于 0.05 倍或大于 500 倍的默认电机转动惯量 p0341。
处理: 故障值=1 时:
-检测电机参数(铭牌数据)。修改后:计算 p0340 = 3。
-检查转动惯量(p0341, p0342)。修改后:计算 p0340 = 3。
-执行电机数据检测(p1910)。
-必要时减小动态因数(p1967 < 25 %)。
故障值= 2, 5 时:
-调整转速设定值(p1965)或者最小限制(p1080)。
故障值= 3, 6 时:
-调整转速设定值(p1965)或者抑制带(p1091 到 p1094, p1101)。
故障值= 4, 7 时:
-调整转速设定值(p1965)或者最大限制 (p1082, p1083 或者 p1086)。
故障值=8 时:
-驱动的总转动惯量远远大于电机总转动惯量(参见p0341, p0342)。取消选择旋转检测(p1960),输入转动惯量
p0342,重新计算转速环 p0340 = 4 以及重复测量。
故障值=9 时:
-检查转动惯量(p0341, p0342)。修改后,重新计算转速环 (p0340 = 3 或者 4)
故障值=10 时:
-检查转动惯量(p0341, p0342)。修改后:计算 p0340 = 3。
故障值=11 时:
- 降低(例如:系数 0.2)或增大(例如:系数 5)电机 p0341 的转动惯量并重复测量。
注释:
可以通过 p1959.2 来关闭转动惯量的检测。
参见: p1959
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。