工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07989原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-25 07:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07989原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07989原因处理方法

F07989驱动:旋转检测,漏电感(q 方向)异常
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF1 (OFF2, 无)
应答: 立即
原因: 在检测动态漏电感期间出现常。
故障值(r0949,十进制):
1:未达到稳定的转速运行点。
2:由于最小值限制生效,因此无法达到转速设定值。
3:由于抑制带已经生效,因此无法达到转速设定值。
4:由于最大值限制生效,因此无法达到转速设定值。
5: 没有达到磁通设定值 100 %。
6: 由于弱磁当前有效,不能进行 Lq 测量。
7: 转速实际值超出了最大转速 p1082 或者电机额定转速的 75 % 。
8: 转速实际值低出电机额定转速 2 %。
处理: 故障值=1 时:
-检查电机参数。
-执行电机数据检测(p1910)。
-必要时减小动态因数(p1967 < 25 %)。
故障值=2 时:
-调整转速设定值(p1965)或者最小限制(p1080)。
故障值=3 时:
-调整转速设定值(p1965)或者抑制带(p1091 到 p1094, p1101)。
故障值=4 时:
-调整转速设定值(p1965)或者最大限制 (p1082, p1083 或者 p1086)。
故障值=5 时:
-在 Lq 测量期间,保持磁通值 p1570 = 100 % 和电流设定值 p1610 = 0 % 。
故障值=6 时:
-减小再生负载,直至驱动在加速过程中达不到弱磁。
-降低 p1965,直至能在低速下记录 q 漏电感。
故障值=7 时:
-如果技术上允许,提高 p1082。
-降低 p1965,直至能在低速下记录 q 漏电感。
故障值=8 时:
-降低驱动负载,直至不能制动驱动。
-提高 p1965,直至在较高的转速能够进行测量。
注释:
可以通过 p1959.5 来取消 q 漏电感测量。当已经设置了 p1960 = 1, 2 且驱动已经接通时,如果只设置了 p1959.5 ,
则只执行此测量。
参见: p1959
《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4