工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07994 原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-25 03:30
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07994 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07994 原因处理方法
A07994 (F, N)驱动:未执行电机数据检测
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 设置了矢量控制运行方式,但还未进行电机数据检测。
如果修改了驱动数据组(见 r0051),在以下情况下才报警:
-在当前驱动数据组中设置了矢量控制 (p1300 >= 20)
并且
-在当前驱动数据组中还没有执行电机数据检测(见 r3925)。
注释:
对于 SINAMICS G120,在退出调试和系统启动时也会进行检测和输出报警。
处理: -执行电机数据检测(参见 p1900)。
- 需要时对“V/f控制”进行参数设置(p1300 < 20)。
-切换到不满足条件的驱动数据组。
在…时的反应 F:无 (OFF2)
在…时应答 F:立即
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。