工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F13010原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-24 07:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F13010原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F13010原因处理方法

F13010功能模块许可未授权
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, CU_LINK, CU_S_AC_DP, CU_S_AC_PN, CU_S120_DP, CU_S120_PN, CU_S150_DP, CU_S150_PN, ENC,
HLA, HUB, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TB30, TM120, TM15, TM150, TM15DI_DO, TM17, TM31,
TM41, TM54F_MA, TM54F_SL, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: LOCAL
反应: OFF1
应答: 立即
原因: 至少一个需要授权的功能模块未授权。
故障值(r0949, 十六进制):
位 x = 1: 相应功能模块未授权。
注释:
位编号和功能模块之间的分配请参见 p0108 或 r0108。
处理: - 输入并激活需要授权的功能模块的许可密钥 (p9920, p9921)。
- 必要时禁用未经授权的功能模块(p0108,r0108)。
参见: p9920 (输入许可证密钥 ), p9921 (激活许可证密钥)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。