工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30004原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-24 02:30
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30004原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30004原因处理方法

F30004功率单元:逆变器散热器过热
信息值: %1
信息类别: 功率元器件故障 (5)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 功率单元散热器的温度超过了允许的限值。
-通风不够,风扇故障。
-过载。
-环境温度过高。
-脉冲频率过高。
故障值(r0949,十进制):
温度[1 位 = 0.01 °C]。
处理: -检查风扇是否运行。
-检查风扇板。
-检查环境温度是否在允许的范围内。
-检查电机负载。
-如果高于额定脉冲频率,则需降低脉冲频率。
注意:
只有在低于 A05000 的报警阈值时,才能应答此故障。
参见: p1800


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4