工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30006原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-24 01:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30006原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30006原因处理方法

F30006功率单元:可控硅控制板
信息值: -
信息类别: 功率元器件故障 (5)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 基本电源模块的可控硅控制板(TCB) 报告一个故障。
-没有输入电压。
-电源接触器没有闭合。
-输入电压过低。
-输入频率超出许可范围(45 赫兹 ...66 赫兹)。
-在直流母线中有短路。
-在直流母线中有接地(在预充电相位中)。
-电机(连接在直流母线上的反用换流器)中有短路或绝缘故障。
-可控硅控制板的电压超出额定范围(5 伏... 18 伏)和输入电压> 30 伏。
-在可控硅控制板中出现了内部故障。
处理: 故障保存在可控硅控制板中, 且必须对其进行应答。为此必须关闭可控硅控制板的电源至少约 10 秒钟!
-检查输入电压。
-检查或者控制电源接触器。
-检查监控时间 p0857,并且必要时要增加监控时间。
-必要时需注意功率单元的更多信息。
-检查直流母线是否短路或者接地。
-检查电机是否短路或者接地。
-分析可控硅控制板的诊断 LED。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。