工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30015 原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-23 22:30
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30015 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30015 原因处理方法
F30015 (N, A)功率单元:电机馈电电缆断相
信息值: -
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
应答: 立即
原因: 电机馈电电缆中出现断相。
另外,在以下情况下也会输出该信息:
-电机正确连接,但是转速环不稳定,因此产生“不断振荡”的转矩。
注释:
在装机装柜型功率单元上不会进行断相监控。
处理: - 检查电机馈电电缆。
- 检查转速环的设置。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4