工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30017原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-23 21:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30017原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30017原因处理方法

F30017功率单元:硬件电流限制响应过于频繁
信息值: 故障原因: %1 bin
信息类别: 功率元器件故障 (5)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 硬件电流限制在各个相位内(参见A30031, A30032, A30033)响应过于频繁。允许超出的数值取决于功率单元的种
类和类型。
针对整流单元:
- 闭环控制参数设定错误。
- 整流单元的负载太大。
- 电压监控模块错误连接。
- 整流电抗器缺少或者类型错误。
- 功率单元损坏
针对电机模块:
- 闭环控制参数设定错误。
- 电机或者功率电缆有故障。
- 功率电缆超过允许的最大长度。
- 电机负载太大。
- 功率单元损坏
故障值(r0949, 二进制):
位 3:相位 U
位 4:相位 V
位 5:相位 W
其他位:
仅用于西门子内部故障诊断。
注释:
故障值 = 0 表示:带电流限值的相位未知(例如:在模块型设备上)。
处理: 针对整流单元:
-检查控制器设置,必要时复位控制器并进行检测 (p0340 = 2, p3410 = 5)。
-降低负载,必要时提高直流母线电容或者使用更大的整流单元。
-检查可选电压监控模块的连接。
-检查整流电抗器的连接和技术参数。
-检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
- 更换功率单元。
针对电机模块:
-检查电机数据,必要时重新计算控制器参数(p0340 = 3)。或者执行电机数据检测(p1910 = 1, p1960 = 1)。
-检查电机的连接方式(星形和三角形)。
-检查电机负载。
-检查功率电缆连接。
-检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
-检查功率电缆长度。
- 更换功率单元。

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。