西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30020原因处理方法

F30020功率单元:不支持该组态
信息值: 故障原因: %1, 附加信息: %2
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 功率单元不支持要求的组态。
故障值(r0949, 十六进制):
yyyyxxxx hex: xxxx = 故障原因, yyyy = 附加信息(西门子内部)
xxxx = 0: 请求了自动运行,但功率单元不支持。
xxxx = 1: 请求的 DRIVE-CLiQ 时序不被允许。
xxxx = 2: 检测出了带 PS-ASIC 版本 2 的 PM260。不支持此组合。
xxxx = 3: 初始化没有成功结束。可能在功率模块启动前或启动期间拔出了控制单元。
xxxx = 4: 功率单元和控制单元/控制单元适配器的组合不被支持。
xxxx = 5: 高电流环动态响应不被支持。
处理: 故障原因 = 0:
必要时撤销生效的内部电压保护 (p1231)。
故障原因 = 1:
对控制单元执行固件升级或修改 DRIVE-CLiQ 拓扑结构。
故障原因 = 2:
通过带 PS-ASIC 版本 3(或更高的 PM260 替换功率单元。
故障原因 = 3, 4:
将控制单元或控制单元适配器(CUAxx)插到配套的功率模块上,然后重新上电。
故障原因 = 5:
-使用书本型功率单元。
-在使用双轴电机模块时,两个驱动闭环控制应该用相同的电流环采样时间工作(p0115[0])。否则只能在具有较长采
样时间的驱动上激活“提高电流环动态响应”。
- 必要时撤销“提高电流环动态响应”(p1810.11 = 0)。在撤销计算时滞和控制增益后,重新计算(p0340 = 4)。必
要时优化转速环。
参见: p0115, p1231, p1810

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。