西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30040原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-23 11:00
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30040原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30040原因处理方法
F30040功率单元:24 V 欠电压
信息值: %1
信息类别: 电源电压故障(欠电压) (3)
驱动对象: VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 功率单元 24 V 电源的欠压低于阈值超过 3 ms。
注释:
- 对于书本型功率单元,欠压阈值为 15 V。
- 对于 CU310-2、CUA31 和 CUA32,欠压阈值为 16 V。
- 对于所有其他的功率单元,欠压阈值取决于功率单元,不进行显示。
故障值(r0949,十进制):
24 V 电[0.1 V]。
处理: - 检查功率单元的电源。
- 给组件重新上电。
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)