工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A30042原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-23 09:01
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A30042原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A30042原因处理方法
A30042功率单元:风扇达到了最大运行时间
信息值: %1
信息类别: 功率元器件故障 (5)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 无
原因: 至少有一个风扇的使用寿命已达到或已经超出。
报警值(r2124, 二进制):
位 0:散热器风扇达到了 500 小时的使用寿命。
位 1:散热器风扇超出使用寿命。
位 8:内部风扇达到了 500 小时的使用寿命。
位 9:内部风扇超出使用寿命。
注释:
功率单元散热器风扇的使用寿命在 p0252 内显示。
功率单元内部风扇的使用寿命由内部固定指定。
处理: 对出现故障的风扇,采取以下措施:
- 更换风扇。
- 复位运行时间计数器(p0251,p0254)。
参见: p0251 (功率单元风扇运行时间计数器), p0252 (功率单元风扇最大运行时间), p0254 (功率单元内部风扇
运行时间计数器)
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)