工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30052 原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-23 02:30
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30052 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F30052 原因处理方法
F30052 EEPROM 数据错误
信息值: %1
信息类别: 硬件/软件故障 (1)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_A
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
应答: 上电
原因: 功率单元模块的 EEPROM 数据出错。
故障值(r0949,十进制):
0, 2, 3, 4:
功率单元模块读入的 EEPROM 数据错误。
1:
EEPROM 数据和功率单元的固件不兼容。
其它值:
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 故障值 = 0、2、3、4 时:
更换功率单元模块或者更新 EEPROM 数据。
故障值=1 时:
对于 CU31x 和 CUA31 适用:
升级固件\SIEMENS\SINAMICS\CODE\SAC\cu31xi.ufw (cua31.ufw)
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。