标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07447原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07447原因处理方法

F07447负载变速箱:位置跟踪超出最大实际值
信息值: 组件号: %1, 编码器数据组: %2, 驱动数据组: %3
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: HLA, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 立即
原因: 在配置的负载变速箱位置跟踪中,驱动/编码器(电机编码器)发现最大的绝对位实际值(r2723),该值不能在 32
位内显示。
最大值: p0408 * p2721 * 2^p0419
故障值(r0949, 十六进制):
ccbbaa hex
aa = 编码器数组
bb = 组件编号
cc = 驱动数组
参见: p0408, p0419 (绝对值编码器 Gx_XIST2 细分分辨率(以位为单位)), p2721 (旋转绝对值编码器,负载变速
箱位置跟踪,转数)
处理: - 降低细分分辨率(p0419)。
- 降低多圈分辨率(p2721)。
参见: p0419 (绝对值编码器 Gx_XIST2 细分分辨率(以位为单位)), p2721 (旋转绝对值编码器,负载变速箱位置
跟踪,转数)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。