工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07449 原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-22 21:30
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07449 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07449 原因处理方法
F07449 (A)负载变速箱:位置跟踪当前位置在公差范围之外
信息值: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: A_INF, B_INF, ENC, HLA, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TM41, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: Infeed: 无
Servo: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
Vector: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
Hla: OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
应答: 立即
原因: 在关闭状态下,当前有效电机编码器的运行超出了公差范围。机械装置和编码器间的参照不再存在。
注释:
只对当前有效电机数据组中的电机编码器进行监控。当前有效驱动数据组在 x = r0051 中显示,相应的电机编码器在
p0187[x] 中设置。
故障值(r0949,十进制):
可能是测量变速箱后、和上一编码器位置之间的偏差(单位:绝对值的增量)。正负号表示运行方向。
注释:
确定的偏差也显示在 r2724 中。
参见: p2722 (负载变速箱位置跟踪公差范围 ), r2724 (负载变速箱位置差值)
处理: 复位位置跟踪,如下:
- 选择编码器调试(p0010 = 4)。
- 复位位置跟踪的位置 (p2720.2 = 1)。
- 取消选择编码器调试(p0010 = 0)。
然后确认故障并调校绝对值编码器 (p2507)。
参见: p0010, p2507
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)