工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07097 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-22 09:30
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07097 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07097 原因处理方法

F07097 (A)驱动:测试信号故障行程限制
信息值: 故障原因:%1, 运行行程:%2
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 控制单元(CU) 传播: GLOBAL
反应: OFF3 (OFF1, OFF2, 无)
应答: 立即
原因: 在执行“测试信号”功能(p5307.1 = 1)或自动优化选择(p5300 = 1)时出现故障。
无法执行或中断该功能。
故障值(r0949,十进制):
yyyyxxxx hex: yyyy = 故障原因,xxxx = 运行行程
参见: p5307 (测试信号激活), p5308 ( 测试信号行程限制), p5309 (测试信号持续时间)
处理: 在参数 p5308 中输入运行行程或取消选择 p5301 中的相关功能。yyyy = 1 和 yyyy = 2 时也可能是较小运行行程。
yyyy = 1 时:
取消选择 p5301 中的位 0 和位 1。
yyyy = 2 时:
取消选择 p5301 中的位 2。
yyyy = 3 时:
取消选择 p5301 中的位 4 和位 5。
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。