标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07220 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-22 06:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07220 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07220 原因处理方法

F07220 (N, A)驱动:缺少“通过PLC控制”
信息值: -
信息类别: 与上位控制器的通讯故障 (9)
驱动对象: A_INF, B_INF, ENC, HLA, R_INF, S_INF, SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, TM41, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: Infeed: OFF1 (OFF2, 无)
Servo: OFF1 (OFF2, OFF3, STOP2, 无)
Vector: OFF1 (OFF2, OFF3, STOP2, 无)
Hla: OFF1 (OFF2, OFF3, STOP2, 无)
应答: 立即
原因: 在运行期间缺少信号“通过PLC控制”。
-用于“通过PLC控制”的 BI p0854 连接错误。
-上级控制系统取消了信号“通过PLC控制”。
-通过现场总线(主站/驱动)的数据传输已中断。
处理: -检查用于“通过PLC控制”的 BI p0854。
-检查信号“通过PLC控制”,接通信号。
-检查通过现场总线(主站/驱动)的数据传输。
注释:
如果取消“通PLC控制”之后要继续运行驱动,必须把故障反应参数设为“无”,或者将显示类型参数ξ为“
报警”。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。