工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07329 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-22 01:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07329 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A07329 原因处理方法

A07329 (N)驱动: kT 评定器, kT(iq) 特征曲线或电压补偿失效
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 已激活功能模块“扩展转矩控制”(r0108.1) 的某功能,但功能没有完全生效。
报警值(r2124,十进制):
1 ... 3: kT评定器激活(p1780.3=1),变频器中没有有效的电压映像误差补偿。这样转矩精度会受到严重限制。
1:变频器电压映像误差"终值"(p1952) 为 0。
2:变频器电压映像误差"电流偏移"(p1953) 为 0。
3:电压映像误差补偿关闭 (p1780.8=0)。
4: 激活了 kT 评定器(p1780.3 = 1), kT(iq) 特征曲线 (p1780.9 = 1) 或者电压映像误差补偿 (p1780.8 = 1),但
没有激活功能模块“扩展转矩控制”(功能模块激活时:r0108.1 = 1)。
5: kT(iq)特征曲线已激活(p1780.9 = 1)。但是 kT 特征曲线值 kT1 为 0(p0645)。功能未激活。
处理: 报警值= 1, 2 时:
- 确定电压映像误差(p1909.14=1, p1910=1)。
- 调节用于确定变频器电压映像误差的参数(p1952, p1953)。
报警值=3 时:
- 启用变频器电压映像误差补偿(p1780.8=1)。
报警值=4 时:
- 激活功能模块“扩展转矩控制”(r0108.1 = 1)或者禁用相应的功能(p1780.3 = 0, p1780.8 = 0, p1780.9 =
0)。
报警值=5 时:
- 通过旋转测量确定 kT 特征曲线(p0645 ... p0648)的参数(p1959.6, p1960)。
- 输入 kT 特征曲线(p0645 ... p0648)的参数(如果已知)。
- 必要时切断 kT 特征曲线(p1780.9 = 0)。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。