工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07082原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-21 20:00
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07082原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07082原因处理方法
F07082宏文件:无法执行
信息值: 故障原因: %1, 附加信息: %2, 临时参数号: %3
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 立即
原因: 宏文件执行失败。
故障值(r0949, 十六进制):
ccccbbaa 十六进制:
cccc = 临时参数号, bb = 附加信息, aa = 故障原因
故障由触发参数本身引起:
19: 调用的文件不适用于触发参数。
20: 调用的文件不适用于参数 15。
21: 调用的文件不适用于参数 700。
22: 调用的文件不适用于参数 1000。
23: 调用的文件不适用于参数 1500。
24: 某个标签的数据类型错误(例如:下标、序号或者位不是 U16)。
故障由待设参数引起:
25: “ErrorLevel”包含未定义的值。
26:包含未定义的值。
27: 在标签“Value”中作为字符串输入不是“缺省”的值。
31: 输入的驱动对象类型未知。
32: 确定的驱动对象号无法找到设备。
34: 循环调用触发器参数。
35: 不允许使用宏指令写入参数。
36: 检查参数描述失败;参数只读、不存在;文件类型错误;数值范围或赋值错误。
37: 不能确定 BICO 连接的源参数。
38: 为没有下标的参数设置了下标,例如:和CDS相关的参数。
39: 没有为有下标的参数设置下标。
41: “位指令”仅针对参数格式为 DISPLAY_BIN 的参数。
42: 设置一个不等于 0 或 1 的值用于位指令。
43: 读取由“位指令”修改的参数失败。
51: DEVICE的出厂设置只能在 DEVICE 上执行
61: 设置数值失败。
处理: - 检查出错参数。
- 检查宏文件和 BICO 连接。
参见: p0015, p0700, p1000, p1500
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4