西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07016原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-21 15:00
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07016原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07016原因处理方法
F07016驱动:电机温度传感器的故障信息
信息值: %1
信息类别: 外部测量值/信号状态在允许的范围之外 (16)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF1 (OFF2, OFF3, STOP2, 无)
应答: 立即
原因: 在分析 p0600 和 p0601 中设置的温度传器时,发现一处故障,
可能的原因:
-断线或者传感器未连上(KTY: R > 1630 Ohm, PT1000: R > 1720 Ohm)。
- 测得的电阻过小(PTC: R < 20 Ohm, KTY: R < 50 Ohm, PT1000: R < 603 Ohm)。
注释:
报警 A07015 出现时,p0607 中的时间开始计时。如果此时间结束后故障仍然存在,等报警 A07015 至少持续 50 秒
之后,才输出 F07016。
故障值(r0949,十进制):
- 选择了 SME/TM120(p0601 = 10,11)时:
引起信息的温度通道的编号。
参见: p0607 (温度传感器故障延时段)
处理: -检查传感器是否正确连接。
-检查参数设置(p0600, p0601)。
-异步电机:取消温度传感器故障延时段(p0607 = 0)。
- 在驱动已有的TM120和SMC/SME (p0601 = 10, 11)上设置与TM120上相同的传感器类型(p4610 ... p4613)。
参见: r0035, p0600, p0601, p0607
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。