西门子伺服驱动器S120 150故障代码F07011原因处理方法

F07011驱动:电机超温
信息值: %1
信息类别: 电机过载 (8)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC
组件: 电机 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, STOP2, 无)
应答: 立即
原因: KTY84/PT1000:
电机温度超过了故障阈值(p0605),或者在超过报警阈值(p0604)之后延迟段(p0606)届满。
PTC,双金属常闭触点:
超出了 1650 欧姆的触发阈值(使用 SME 时 p4600 ... p4603 或使用 TM120 时 p4610 ... p4613 = 10,30);或
超出 1650 欧姆后延时段 p0606 届满( 使用 SME 时 p4600 ... p4603 或使用 TM120 时 p4610 ... p4613 = 12,
32)。
电机温度模型:
计算得到的电机温度过高。
可能的原因:
-电机过载。
-电机环境温度过高。
-PTC / 双金属常闭触点:断线或未连接传感器。
-电机温度模型参数设置错误。
回差:2K
故障值(r0949,十进制):
1, 2, 3, 4:
选择了 SME 或 TM120 (p0601 = 10, 11) 时,故障值为触发该信息的温度通道号。
200:
电机温度模型 1(I2t):温度过高(p0615)。
300:
电机温度模型 3:监控时间结束后温度仍高于警告阈值(p5398)。
301:
电机温度模型 3:温度过高(p5399),或模型未经过参数设置。
302:
电机温度模型 3:编码器温度处于无效范围。
参见: p0351, p0604, p0605, p0606, p0612, p0613, p0617, p0618, p0619, p0625, p0626, p0627, p0628
处理: -减小电机负载。
-检查环境温度和电机通风。
-检查温度传感器的布线和连接。
-检查监控极限。
-检查编码器类型(p0404)。
-检查电机类型(p0300,p0301)。
-检查电机温度模型的激活情况(p0612)。
-检查电机温度模型的参数。
-检查编码器(p0404)。
参见: p0351, p0604, p0605, p0606, p0612, p0617, p0618, p0619, p0625, p0626, p0627, p0628, r5397


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。






欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4