标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06900 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-21 02:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06900 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06900 原因处理方法

A06900 (F)制动模块:故障(1 -> 0)
信息值: %1
信息类别: 制动器/制动模块故障 (14)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 制动模块通过端子 X21.4 (“书本型”结构形式) 或端子 X21.5 (“装机装柜型”结构形式)报告“故障(1 ->
0) ”。
该信号使用系统的数字量输入端来连接并通过二进制互联输入 p3866[0...7] 进行相应的互联。
可能的原因:
- 信号的连接或信号源的 BICO 互联错误。
- 过温。
- 缺少电子电源。
- 接地/短路。
- 组件内部故障。
参见: p3866 (制动模块故障)
处理: -检查 BI p3866[0...7] 与端子 X21.4 (“书本型”)或端子 X21.5(“装机装柜型”)的连接。
-减少制动次数。
-检查组件的 24 V 电源。
-检查是否接地或者短路。
-必要时更换组件。
在…时的反应 F:无 (OFF2)
在…时应答 F:立即


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。