工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06810 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-20 22:30
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06810 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A06810 原因处理方法

A06810 (F)整流单元:直流母线电压报警阈值
信息值: -
信息类别: 电源模块故障 (13)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 运行中,直流母线电压降到报警阈值之下。报警阈值由 p0279 和 r0296 的和计算得出。状态也显示在 r3405.位7
中。
可能的原因:
- 输入电压暂降或其他电源故障。
- 电源过载。
- 针对调节型电源模块ALM:控制器设置错误。
参见: p0279 (直流母线电压偏移报警阈值), r0296 (直流母线欠电压阈值), r3405
处理: - 检查输入电压和供电情况。
- 降低功率获取,避免跃变式的负载变换。
- 针对调节型电源模块ALM: 调整控制器设置,例如:设置自动主电源检测(p3410 = 4, 5)。
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2)
在…时应答 F:立即 (上电)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。