工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06310 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-20 13:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06310 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06310 原因处理方法

F06310 (A)输入电压(p0210)参数设定错误
信息值: -
信息类别: 电源故障 (2)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无 (OFF1, OFF2)
应答: 立即 (上电)
原因: 结束预充电后 AC/AC 设备上测得的直流母线电压在公差范围外。
公差范围:1.16 * p0210 < r0070 < 1.6 * p0210
注释:
只有在驱动关闭时才可以应答此故障。
参见: p0210 (设备输入电压)
处理: -检查设定的输入电压,必要时更改该电压(p0210)。
-检查输入电压。
参见: p0210 (设备输入电压)
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。