工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06050原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-20 03:01
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06050原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06050原因处理方法
F06050整流单元:不支持非调节模式
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: A_INF, R_INF, S_INF
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 功率单元不支持非调节模式的运行方式。
处理: - 设置合适的采样时间 250 微秒 <= p0115[0] <= 400 微秒 (例如:将参数 p0112 和 p0115 恢复为出厂设置)。
- 为非调节模式升级功率单元软件和/或硬件。非调节模式功能的可用性显示在 r0192 中。
- 使用调节型电源:通过 p3400.0 = 0 禁用非调节模式并通过 p3400.3 = 1 激活电压控制;对于书本型功率单元必
须注意,预设中的输入电压 p0210 > 415 V 只适用于非调节模式。如果在实际应用中也允许高于 660 V 的直流母线
电压,则也可以通过 p0280, p0210, p3400 和 p3510 激活电压控制运行。必须注意 p0210 的说明。
参见: r0192 (功率单元固件特性 1)
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4