西门子伺服驱动器S120 150故障代码F06000原因处理方法
F06000整流单元:预充电监控时间已结束
信息值: -
信息类别: 电源模块故障 (13)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (OFF1)
应答: 立即
原因: 在电源接触器接通之后功率单元在监控时间(p0857)内不报告状态READY。
由于下面其中一个原因,直流母线预充电无法结束:
1)没有输入电压。
2)电源接触器/电源开关没有闭合。
3)输入电压过低。
4)输入电压设置错误(p0210)。
5)预充电电阻过热,因为每单位时间的预充电过大。
6)预充电电阻过热,因为直流母线的电容过大。
7)预充电电阻过热,因为在整流单元未准备就绪(r0863.0)时就从直流母线连接获取电压。
8)预充电电阻过热,因为在直流母线快速放电时通过制动模块闭合了电源接触器。
9)在直流母线连接中有短路/接地。
10)预充电电路可能有故障(只对于装机装柜设备)。
参见: p0210 (设备输入电压), p0857 (功率单元监控时间)
处理: 一般措施:
- 检查整流单元连接端口上的输入电压。
- 检查输入电压设置 (p0210)。
-检查监控时间 p0857,并且必要时要增加监控时间。
- 此时要注意进一步的功率单元故障报告(比如 F30027)。
- 书本型设备:等待约 8 分钟,直到预充电电阻冷却。为此先从主电源断开整流单元。
5):
- 请注意所允许的预充电频率(参见相关设备手册)。
6):
- 检查直流母线的总电容,必要时相应降低所允许的最大直流母线电容(参见相关设备手册)。
7):
- 将整流单元的运行就绪信息 (r0863.0)互联到直流母线上驱动的使能逻辑。
8):
- 检查外部电源接触器的连接。在直流母线快速放电中,电源接触器必须打开。
9):
- 检查直流母线是否短路或者接地。
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。