工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A05052 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-19 19:30
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A05052 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A05052 原因处理方法

A05052 (F)并联电路:电流不平衡错误
信息值: %1
信息类别: 应用/工艺功能故障 (17)
驱动对象: A_INF, B_INF, R_INF, S_INF, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 功率部件 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 功率单元某个相位的电流偏差超过了在参数 p7010 中给出的报警阈值。
报警值(r2124,十进制):
1:相位 U
2:相位 V
3: 相位 W
处理: -禁止故障功率单元的脉冲 (p7001)。
-检查连接电缆。接触不良会引起电流峰值。
-电机电抗器不对称或有故障,必须更换。
-电流互感器必须校准或更换。
在…时的反应 F:Infeed: 无 (OFF1, OFF2)
Vector: 无 (OFF1, OFF2, OFF3, STOP2)
在…时应答 F:立即


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。