工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A02100原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-19 04:30
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A02100原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A02100原因处理方法
A02100驱动:电流环计算时滞太短
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 在 p0118 中的值导致了一个周期的时滞,因为该值位于设定值可用之前。
可能的原因:
- 版本高于 4.3 的参数备份文件载入了低于或等于 4.3 的版本。
-在更换组件后设备的属性和参数设置不再匹配。
报警值(r2134,浮点):
p0118 的最小值,使用该值不再出现时滞。
处理: -将 p0118 设为零。
-将 p0118 设置为一个大于或者等于报警值的数值(p1810.11 = 1) 时)。
-将(设备的) p0117 设置为自动设置(p0117 = 1)。
-检查相关组件的固件版本。
参见: p0117 (电流控制器计算时滞模式 ), p0118 (电流控制器计算时滞)
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)