标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01303原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-16 13:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01303原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01303原因处理方法

F01303组件不支持所要求的功能
信息值: %1
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: BICO
反应: OFF2
应答: 立即
原因: DRIVE-CLiQ 组件不支持控制单元所要求的功能。
故障值(r0949,十进制):
1: 某一组件不支持“禁用”。
101: 电机模块不支持内部电枢短路。
102: 电机模块不支持“禁用”。
201: 在使用霍耳传感器(p0404.6 = 1) 用于换向时,编码器模块不支持实际值取反(p0410.0 = 1)。
202: 编码器模块不支持驻留/解除驻留。
203: 编码器模块不支持“禁用”。
204: 端子模块 15(TM15) 固件不支持 TM15DI/DO 应用。
205: 编码器模块不支持所选择的温度检测(r0458,r0459)。
206: 端子模块 TM41/TM31/TM15 的固件为旧版固件。必须立即升级固件以实现正常运行。
207: 硬件版本的功率单元不支持小于 380V 输入电压的设备运行。
208: 编码器模块不支持取消带零脉冲(即通过 p0430.23)的换向。
211: 编码器模块不支持单圈编码器(r0459.10)。
212: 编码器模块不支持 VDT 传感器(p4677.0)。
213: 编码器模块不支持特性曲线类型(p4662)。
214: 功率单元不支持 PT1000 (r0193) 上的温度检测。
215: 端子模块不支持 PT1000 上的温度检测。
216: 电压监控模块(VSM)不支持温度传感器 PT1000 的运行。
处理: 升级相关 DRIVE-CLiQ 组件的固件。
故障值=205,214, 215 时:
-检查参数 p0600 或者 p0601,必要时修改参数。
故障值=207 时:
-更换功率单元或者提高设备输入电压(p0210)。

故障值=208 时:
-检查参数 p0430.23,必要时复位该参数。
故障值=216 时:
-检查编码器类型的设置(p3665)。
-使用支持 PT1000 运行的电压监控模块(MLFB ...-xxx1)。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。