工控编程吧
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01665 原因处理方法
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2017-3-15 22:00
标题:
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01665 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01665 原因处理方法
F01665 SI P1 (CU): 系统故障
信息值: %1
信息类别: 硬件/软件故障 (1)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 控制单元(CU) 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 在上一次启动或当前启动中发现异常情况,必要时,会重新启动一次(复位)。
故障值(r0949, 十六进制):
200000 十六进制, 400000 十六进制, 8000yy 十六进制(yy 任意):
-当前启动/运行出错。
800004 hex:
-参数 p9500/p9300 可能不同。另外,还显示安全信息 C01711/C30711。
其它值:
-上次系统启动时出错,
处理: - 重新上电(断电/上电)。
-将固件升级到新版本。
- 联系技术支持。
故障值 = 200000 十六进制, 400000 十六进制, 8000yy 十六进制(yy 任意):
-确保控制单元和功率模块已经相连。
故障值 = 800004 hex:
-检查参数 p9500/p9300 是否一样。
注释:
PM:功率模块
STO: Safe Torque Off(安全断路转矩)
《《《《-------------------------------------------------------------------
使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;
<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载
http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html
故障代码处理方法参考 操作手册页面2246
故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:
表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)