标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01631 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-15 09:30
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01631 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码A01631 原因处理方法

A01631 (F, N)SI P1 (CU):电机抱闸/SBC 配置无意义
信息值: -
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: 无
应答: 无
原因: 识别出无意义的电机抱闸配置和 SBC。
以下配置可能导致输出信息:
- “不存在电机抱闸”(p1215 = 0)和 “SBC” 使能(p9602 = 1)。
- “电机抱闸同顺序控制,通过 BICO 连接”(p1215 = 3)和 “SBC” 使能(p9602 = 1)。
注释:
SBC: Safe Brake Control(安全制动控制)
处理: 检测并修正电机抱闸和 SBC 参数。
参见: p1215 (电机抱闸配置), p9602 (SI Safe Brake Control 使能 (控制单元)), p9802 (SI Safe Brake
Control 使能 (电机模块))
在…时的反应 F:无 (OFF1, OFF2, OFF3)
在…时应答 F:立即
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。