工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01630 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-15 09:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01630 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01630 原因处理方法

F01630 SI P1 (CU): 制动控制出错
信息值: %1
信息类别: 安全监控通道发现一处故障 (10)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 控制单元(CU)上驱动集成的“Safety Integrated”功能在制动控制中发现一个错误,并触发 STOP A。
- 电机电缆的屏蔽层没有正确接地。
- 电机模块的制动控制回路失灵。
故障值(r0949,十进制):
10, 11:
“打开制动”过程出错。
- 参数 p1278 的设置错误。
- 没有连接制动或者电缆断开(请检查当 p1278 = 1 和 p9602/p9802 = 0 (SBC 关闭)时,制动是否打开)。
- 制动电缆已接地。
20:
“制动已打开”的状态出错。
- 制动绕组中出现短路。
30, 31:
“闭合制动”过程出错。
- 没有连接制动或者电缆断开(请检查当 p1278 = 1 和 p9602/p9802 = 0 (SBC 关闭)时,制动是否打开)。
- 制动绕组中出现短路。
40:
“制动已闭合”的状态出错。
50:
在控制单元的制动控制中有故障,或者控制单元与电机模块(用于诊断制动控制)之间通讯故障。
80:
安全制动适配器。
在控制单元的制动控制中有故障,或者控制单元与电机模块(用于诊断制动控制)之间通讯故障。
90:
用于维修的制动被通风(X4)。
处理: - 检查参数 p1278(使用 SBC 时,仅允许 p1278 = 0)。
-检查并联时用于抱闸控制的功率单元数据组的设置(p7015)。
- 选择“Safe Torque Off”,并再次取消选择。
- 检查电机抱闸装置连接。
- 检查电机抱闸装置功能。
- 检查 DRIVE-CLiQ 在控制单元和相关电机模块之间的通讯是否有故障,如有必要对相关故障进行诊断。
- 检查配电柜构造和布线是否符合 EMC 准则,例如:电机线和抱闸线的屏蔽层连到屏蔽接线板上,或者电机插头紧固
在外壳上。
-更换相关电机模块
使用安全制动模块或安全制动适配器运行:
- 检查安全制动模块或安全制动适配器的连接。
- 更换安全制动模块或安全制动适配器。
注释:
CU:控制单元
SBC: Safe Brake Control(安全制动控制)
SI: Safety Integrated

《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。