标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01600 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-15 04:30
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01600 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01600 原因处理方法

F01600 SI P1 (CU): STOP A 被触发
信息值: %1
信息类别: 安全监控通道发现一处故障 (10)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2
应答: 立即 (上电)
原因: 控制单元(CU)上驱动集成的功能“Safety Integrated”发现一个故障,并触发 STOP A(通过控制单元的 Safety
断路触发 STO)。
-控制单元的 Safety 强制故障检查失败。
-F01611 的后续反应(监控通道出错)。
故障值(r0949,十进制):
0:监控通道 2 的停止请求。
1005:虽然没有选择 STO 而且没有内部 STOP A,STO 仍有效。
1010:虽然选择 STO 或者有内部 STOP A,STO 仍无效。
1015:在并联的电机模块上,对 STO 的反馈不同。
9999:F01611 的后续反应。
处理: - 选择“Safe Torque Off”,并再次取消选择。
-更换相关电机模块
故障值=9999 时:
-输出 F01611 时,诊断故障。
注释:
CU:控制单元
MM:电机模块
SI: Safety Integrated
STO: Safe Torque Off(安全断路转矩)/ SH: Safe standstill(安全停止)


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。