西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01340原因处理方法

F01340拓扑结构:一个支路上的组件过多
信息值: 组件号或接口号: %1, 故障原因: %2
信息类别: 参数设置/配置/调试过程出错 (18)
驱动对象: 所有目标
组件: 无 传播: LOCAL
反应: 无
应答: 立即
原因: 对于当前设置的通周期来说,控制单元的一条支路上连接了太多的 DRIVE-CLiQ 组件。
故障值(r0949, 十六进制):
xyy hex: x=故障原因,yy=组件号或连接号。
1yy:
控制单元上 DRIVE-CLiQ 插口的通讯周期不够执行所有的读访问。
2yy:
控制单元上 DRIVE-CLiQ 插口的通讯周期不够执行所有的写访问。
3yy:
周期性通讯已经满负荷。
4yy:
DRIVE-CLiQ 循环在应用程序最先结束前便以开始。控制环中不可避免地增加了时滞,有可能会引发生命符号错误。
电流控制采样时间为 31.25 us 的运行条件不满足。
5yy:
DRIVE-CLiQ 连接中,内部的有效载荷数据缓冲器溢出。
6yy:
DRIVE-CLiQ 连接中,内部的接收数据缓冲器溢出。
7yy:
DRIVE-CLiQ 连接中,内部的发送数据缓冲器溢出。
8yy:
组件的周期不能组合在一起。
900:
系统中周期的最小公约数太大,无法确定。
901:
硬件无法形成系统中周期的最小公约数。
处理: -检查 DRIVE-CLiQ 的布线。
-减少这个 DRIVE-CLiQ 插口上连接的组件的数量,将它们连接到另一个 DRIVE-CLiQ 插口上,这样便可以通过多条
支路来实现均衡的通讯。
故障值=1yy - 4yy 时还需:
-提高采样时间(p0112, p0115, p4099)。对于 DCC 或 FBLOCKS,必要时可修改顺序组的分配(p21000,p20000),
从而增大采样时间(r21001,r20001)。
- 必要时降低循环计算模块(DCC)或功能块(FBLOCKS)的数量。
- 减少功能块(r0108)。
- 建立电流控制采样时间为 31.25 us 的运行条件(在该采样时间的 DRIVE-CLiQ 支路上只能运行电机模块和编码器
模块,并且只能使用许可的编码器模块(例如 SMC20,即产品编号的最后一位为 3))。
- 对于 NX,还须将可能存在的第二测量系统所对应的编码器模块连接至 NX 的任意 DRIVE-CLiQ 插口。
故障值=8yy 时还需:
-检查周期的设置(p0112, p0115, p4099)。一条 DRIVE-CLiQ 支路上的周期必须可以相互整除。该周期包含了上述参
数中所有驱动对象的所有周期,这些驱动对象在该支路上有组件。
故障值=9yy 时还需:
-检查周期的设置(p0112, p0115, p4099)。两个周期之间的差值越小,最小公约数也就越大。周期的数值越大,这
种影响也就越明显。


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。