工控编程吧

标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01012 原因处理方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2017-3-4 11:00
标题: 西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01012 原因处理方法
西门子伺服驱动器S120 150故障代码F01012 原因处理方法

F01012 (N)项目转化出错
信息值: %1
信息类别: 硬件/软件故障 (1)
驱动对象: SERVO, SERVO_AC, SERVO_I_AC, VECTOR, VECTOR_AC, VECTOR_I_AC
组件: 无 传播: GLOBAL
反应: OFF2 (无)
应答: 立即
原因: 老固件版本的项目转换时出错。
故障值(r0949,十进制):
引发该错误的参数号。
在故障值 = 600 时:
温度检测不再分配给功率单元,而分配给编码器信号转换模块。
注意:
此时,无法确保电机温度的监控功能。
处理: 检查故障值中给出的参数并设置为正确值。
故障值=600 时:
必须根据内部编码器信号转换和编码器接口的分配情况,将参数 p0600 设置为 1、2 或 3 。
值 1 表示:内部编码器信号转换通过 p0187 分配给编码器接口 1。
值 2 表示:内部编码器信号转换通过 p0188 分配给编码器接口 2。
值 3 表示:内部编码器信号转换通过 p0189 分配给编码器接口 3。
-必要时,通过参数 p0187、p0188 或 p0189,将内部编码器信号转换分配给对应的编码器接口。
-必要时将固件升级到新版本。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无


《《《《-------------------------------------------------------------------

使用变频器或伺服驱动器总会遇到些问题,
其常见的故障都可以通过对应手册查询得到处理的方法
最直接的方法就是咨询厂家的技术支持,电话可从网络或手册获得;

<西门子伺服驱动器S120、S150用户手册中文版 >可从下面地址下载

http://www.gkbc8.com/thread-1496-1-1.html



故障代码处理方法参考 操作手册页面2246

故障/报警的显示(信息)
驱动装置通过发出相应故障和/或者报警的方式来显示故障情况。
显示故障/报警的方式比如有:
? 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示。
? 通过在线运行中的调试软件来显示
? 显示单元和操作单元(例如:BOP、AOP)。
故障和报警之间的区别
故障和报警有下列区别:

表格4- 1故障和报警的区别
故障出现故障时会发生什么?
? 触发相应的故障反应。
? 设定状态信号 ZSW1.3。
? 将故障记录在故障缓冲器中。
如何排除故障?
? 排除故障原因。
? 应答故障。
报警出现报警时会发生什么?
? 设定状态信号 ZSW1.7。
? 报警记录在报警缓冲器中。
如何排除报警?
? 报警会自行取消。
即当原因不再存在时,就会自行清除。